皱纹形成

首页 » 常识 » 灌水 » 变电站10kV高压开关柜临时防渗漏水措施探索63642
TUhjnbcbe - 2020/7/13 12:41:00
白癫风多少钱可治好

变电站10kV高压开关柜临时防渗漏水措施探索


【摘 要】近年来,深圳区域经常有暴雨、台风,变电站曾经发生过因高压室渗漏水,导致10kV开关柜进水造成的设备故障。高压室渗漏水处置是系统工程,处理周期长,因此需要在处理高压室渗漏水前对10kV开关柜进行临时处置。为减少此类事故的发生,本文从开关柜临时防渗漏水措施方面进行了研究分析,分析了开关柜的设计情况,提出了开关柜临时防渗漏水措施并进行试点应用,以期提升开关柜的运行环境,防止开关柜因高压室渗漏水引发的设备损坏。


中国论文


【关键词】变电站;高压开关柜;防渗漏水;措施;探索


引言


深圳市属于亚热带海洋性气候,近年来,深圳区域经常有暴雨和台风,变电站曾发生过因高压室渗漏水,导致10kV开关柜进水造成的设备故障。高压室渗漏水处置是系统工程,要经过项目申请和批复、招投标流程,处理周期长,因此在处理高压室渗漏水前要对10kV开关柜进行临时处置,以便减少此类事故的发生,因此研究开发开关柜临时防渗漏水装置是必要的。


1 现状分析


变电站高压室设备承担输送配电力的重任,变电站高压室设施运行情况直接影响到设备的安全运行。


(1)开关柜的防护等级设计要求,在设计开关柜时, 我们必须考虑柜体防护等级的要求,对于10kV固定式开关柜如GG-1A-10,XGN2-10,必须满足防护等级IP3X的要求,移开式JYN 和KYN 系列如 JYN2-10,KYN1-10,KYN11-10,KYN28-10等必须满足防护等级 IP4X的要求,而这两个开关柜防护等级一般对防水不做要求,因此常规配置的开关柜均不能防水。


(2)高压室一般设置在综合楼一楼或独立设置,独立设置的楼顶均有防水设计,而在综合楼一楼的,二楼一般为GIS室,GIS室地面大部分未设计防水工艺。


(3)因赶工期、雨季施工、材料使用不当、建材自然老化等施工因素,会造成独立10kV 高压室渗漏水,也会造成综合楼二楼GIS室侧墙或穿墙套管周围渗漏水,经墙体流到地面,经地面渗透到一楼的10kV高压室,这两种情况都会危害运行设备,由这两种渗漏水情况引发的故障占了10kV开关柜故障的7.7%。


(4)高压室渗漏水现象在国内比较多,由于项目申请和批复、招标过程周期长,因渗漏水造成的开关柜故障现象也时有发生,而目前所采取的措施是在开关柜上临时覆盖防水布。


高压开关柜要传送大量负荷,在传送过程中会伴随着发热,大气热能量和开关柜发热都会对开关柜设备产生不良影响,这些热量都要以适当方式交换出去。目前所采取的临时措施只是在开关柜上覆盖防水布,如图1开关柜防渗漏临时措施一,如图2开关柜防渗漏临时措施二,这会带来开关柜因散热不畅而造成的新隐患,因此研究开关柜防渗漏临时辅助防护装置势在必行。


图1 开关柜防渗漏临时措施一


图2 开关柜防渗漏临时措施二


2 一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置设计方案


(1)一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置预期效果:设计一种轻便通风的一体式开关柜遮蔽装置,达到既能保护开关柜安全运行、又能通风散热的效果,重量轻,便于操作,两人在5分钟内能完成装置展开设置。


(2)要求具备的功能:1)防水功能;2)一体式设计,重量轻,装置闭合后,单人可以搬运,便于操作,两人在5分钟内能完成装置展开设置;3)稳定性功能,不摇晃,能承受一定的重量;4)装置可调节高度,具备2个装置之间的高低错落无缝搭接功能,实现装置的可连续展放功能。


(3)设计制作方案


1)一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置采用人字形结构,人字形结构使用不锈钢框架,上覆一整块防水布,防水布两侧用不锈钢压条压在边框上,防止雨水从两侧流到开关柜上,雨水只能顺着防水布流向地面,实现防水功能;2)装置采用一体式设计,采用不锈钢框架加防水布的形式,重量轻,装置闭合后,单人可以搬运,各结构设计时考虑了人际功效和操作方便性;3)支脚采用一体下拉式设计,支脚加装斜撑,以增强装置展开后的稳定性;支脚和开关柜接触面设计加大了接触面积,进一步增加了装置的稳定性,实现了稳定性功能;4)支脚设计有7.5厘米的可调节套筒,分3个高度,每个高度2.5厘米,可上下调节,方便与另一个装置进行高低错落搭接,搭接处平面宽度不小于5厘米,使雨水不会从搭接处流到开关柜上,实现了两个装置的高低错落无缝搭接功能,实现了装置的可连续展放功能。


(4)选取一个变电站应用此方案。


(5)完成效果图,如图3一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置闭合效果图,如图4一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置展开效果图。


图3 一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置闭合效果图


图4 一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置展开效果图


(6)一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置在研究设计制作过程存在问题:1)一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置的支脚结构稳定性问题;2)对于渗漏水较严重的高压室,需要几个一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置,存在如何搭接的问题;3)装置重量大,不好操作的问题。


解决措施:1)支脚结构稳定性问题,在每个支脚和主体框架之间加装活动斜撑,在支脚到位后,活动斜撑呈直线状态,斜撑与支脚、主体框架形成三角形结构,牢固地固定了支脚位置;2)几个一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置如何搭接的问题,通过在支脚上套装活动支脚,用蝴蝶螺栓进行固定,每个支脚设计4个活动孔,孔距2.5厘米,这样活动支脚可以上下移动7.5厘米,通过调节支脚使2个防护装置能有效搭接起来,平面交叉达到5厘米,可有效解决多个防护装置的搭接问题;3)装置重量大,不好操作的问题,设计采用一体式设计,折叠闭合后单人可搬离,在开关柜上放置时两人可轻松展开,平均用时3分50秒,防水材料选用防水布,支架支脚选用不锈钢,实际重量5.9公斤。


3 改造效果分析


选用5组值班员,每组2名值班员,同等条件下,折叠闭合后单人可搬离,在开关柜上放置时两人可轻松展开,平均用时3分50秒。一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置展开后,既能保护开关柜安全运行、又能通风散热,实际重量5.9公斤。


4 结论


一体式开关柜防渗漏临时辅助防护装置经过实际验证,效果良好,达到了预期目标,有很好的推广价值,此装置计划推广到各变电站进行应用。

1
查看完整版本: 变电站10kV高压开关柜临时防渗漏水措施探索63642